Провод 220 и 380 вольт в одном коробе рядом можно?

Вводной кабель в здание 380 вольт ВВГ 5х25 и кабеля на свет и розетки ВВГ 3х1,5 3х2,5 в одном кабельном канале можно ли укладывать по правилам?

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Новичок

Можно

Аватар пользователя
Оракул
8лет

а в чем проблема, это один и тот же провод, просто 220 между фазой и нулем а 380 между двумя фазами

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
8лет

Нет, если Вам нужна надёжность электроподвода. Вероятность того, что Вы перегрузите ввод до расплавления изоляции жил и КЗ - ОЧЕНЬ мала. Вероятность перегрузки розеток до расплавления изоляции, воспламенения кабеля - достаточно велика. И если при при этом из-за розетки у Вас повредится весь ВВОД - как-то негуманно получится? И немножко дороговато ?

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
8лет

Если по саоим размерам короб позволяет то можно

Аватар пользователя
Просветленный
8лет

больше 40%объёма короба, канала нельзя заполнять