Плохо греет радиатор отопления в квартире

Вход сверху. Выход снизу. Воздуха нет.
Труба 20.Соединения 1/2. Байпас горячий, трубы горячие, батарея почти никакая.

Думаю дело в одинаковом диаметре байпаса и основных труб.
Планирую либо врезать кран в байпас (знаю что неправильно) и слегка его прикрыть чтобы поток больше шел через радиатор, либо полностью пересобрать из труб 3/4 и байпаса 1/2 с исправлением остальных косяков (кривизна, рассотяние байпаса от радиатора и т. д).

Но есть одно но. Краны и стояки похоже 1/2. Есть ли смысл ставить трубы большего диаметра чем стояк и кран? И если пересобирать то по какой схеме?

Прошу обойтись без бессмыссленой полемики и сарказма. Я просто прошу проффесионального совета.

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Ученик
5лет

Байпас закрой, если не нагреется то проблема в батарее. =)

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
5лет

1. Это не байпас, а замыкающий участок.

2. Про то что сделано неправильно ни по ∅∅-ам, ни по расстоянию (300-350 мм) ты знаешь. Если это последний прибор отопления по стояку - делается по-другому и по ∅∅-ам и по крану.

3. Труба стояка не может быть 1/2", делается не меньше 3/4" - наружный ∅27 мм.

4. Про кран на замыкающем участке забудь, если это не последний прибор отопления по стояку.

5. Если есть желание делать диагональное подключение - делай, если нет - делай псевдодиагональное с удлинителем потока.

6. При одностороннем подключении прогревается только первые 5-6 секций, чем дальше, тем расход меньше, вплоть до полного застоя.

7. 10 секций - это на комнату 18-22 м², если секции 100-ммтровые, если комната не угловая и t° на входе не около 40-45°С.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
5лет

Я конечно не зоркий сокол, но при некоем увеличении снимка видно, что система двухтрубная (внизу две трубы выходят из пола)..
В связи с чем вопрос - на кой хрен на двухтрубную систему поставили перемычку???. В данном случае перемычка тупо закольцевала обратку с подачей...

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
5лет

Нас всякий случай повторю вышеозначенные советы в другом ракурсе. Система раздачи тепла в доме может быть организована двумя принципиально отличными схемами. В одной при наличии байпаса тепло в радиатор не попадёт, если только не поменять его на хороший чугун, который станет маленько "прихватывать". В другой - отсутствие байпаса может лишить весь стояк циркуляции...
По существующему фототгадать бессмысленно. (((
И вдогонку. На большие радиаторы ставят пробки с резьбой 3/4" и подводку с ВНУТРЕННИМ диаметром, соответствующую таким пробкам)))
И чем моднее современные радиаторы, тем хреновее у них гидравлические характеристики, ввиду которых вода бегать при плохой реализации системы отказывается.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
5лет

Не по уму подключена батарея в принципе. В вашем случае необходимо переваривать верхний трубопровод. Он должен быть горизонтальным или с небольшим уклоном от стояка к батарее.

К тому же в батарее у вас стоит воздух, в верхней части. Раскручиванием и капельным выдавливанием вы воздух не спустите. Необходимо развоздушивание довольно большим протоком. В теплоносителе практически всегда содержится воздух, который будет постоянно собираться в вашей батарее.
Про урезанное сечение труб, которые вы поставили, вам уже сказали. Перекрывать байпас, сделанный через... слишком тонким, нельзя. Своей переделкой вы ухудшили отопление всех помещений выше и ниже, особенно ниже.
При монтаже, пожалуйста, обращайте внимание на ВНУТРЕННЕЕ сечение труб, с учётом фитингов (если они применяются), а не на наружный диаметр. Если себе на отопление вы установите трубу бОльшего внутреннего диаметра - плохо не будет. Меньшего - будет, и не только вам.
Такая переделка, с точки зрения закона, существенное нарушение. И если ваши недовольные соседи пожалуются - вам мало не покажется.
Только наличие байпаса, пока, спасает вас от их резкого недовольства. Как только вы попытаетесь его перекрыть - они начнут дико мёрзнуть, поднимут шум, в ряде случаев могут вас начать "штрафовать".