Вопрос для электрика!
Старый дом проводка тоже .Стоит счетчик с двумя пробками на 6.3 А .Постоянно выбивает при включение несколько электроприборов разом. Можно ли в крутить пробки по 10 А .16 А.
ДополненСечение проводки не более 2.5 мм
Пора перейти на автоматы....
да до 15 а можете, поскольку даже при самых плохих условиях охлаждения медный провод 1,5 мм, и алюминиевый 2,5 мм, должен длительно выдерживать ток 16 А.
В идеале не стоит превышать 7А на квадрат алюминия и 10 для меди.
10А можно смело, если реально 2,5 квадрата.
Эти 6,3А явно ставились в дремучие года, когда из потребителей обычно были только свет, телевизор и радио.
Пробки следует убрать. установить автоматы на 10 ампер, в пробках брак и они сами нагреваются! если провод алюминиевый 2,5 мм более 10 ампер нагружать не следует.!