Вопрос по сплит системе
Сплит система LG, "9" стала еле на гонять прохладу, комната 12кв, на 16 градусах дует чуть прохладнее вентилятора, почистил сетку во внутреннем блоке, радиатор, сама крыльчатка чуть впыли не критично, почистил наружный блок радиатор продул, промыл водой, чистый как новый, дренаж капает нормально, трубки на подводе покрыты конденсатом и холодные, что указывает что фреона достаточно, но изменений никаких, как дул прохладным так и дует, что может быть? Куда копать?
Потрогайте теплообменник внутреннего блока, он во всех местах должен быть одинаково холоднным, если нижняя часть значительно теплее, то это может говорить о недостаточном количестве хладагента. Если есть доступ к наружному блоку, потрогайте трубы у венилей, отодвинув теплоизоляцию. Жидкостная труба ( тонкая 6.35 мм) должна быть слегка холодная или даже температуры окружающего воздуха, а газовая труба ( толстая 9,52 мм) должна быть холодной около +4...+8°С. Если жидкостная холодная, а газовая теплая - это тоже признак недостатка хладагента.
Это то, что можно определить без приборов, остальные (редкие) случаи так запросто не диагностировать.
Пусть холодильщик разбирается....
Есть дренаж, вентиля на внешнем блоке холодные и в росе, чëт не договариваешь.
Это норма в работе.
Если оба вентиля теплые или житкостная 6,35 в измороси, то это недостаток хладагента.
Копай вниз, погреб сделай и там сиди в жару.
Напряжения в сети хватает?