Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Подключение датчика движения к теплоинформатору

Семен Симонов Мастер (1437), на голосовании 2 года назад
Для управления котлом купил теплоинформатор TEPLOCOM CLOUD. Настраивал его сам, справился со всеми этими датчиками.
В нём есть есть возможность подключения любых контактных датчиков для отправки уведомлений на мобильное приложение или по SMS. Купил датчик движения DS-PDP18-EG2 - посоветовали в магазине.
Теперь мне нужно связать двумя проводами клеммы теплоинформатора (понятно какие) и датчика, но тут ничего непонятно. В инструкции нет ничего про это. Выглядит плата датчика как на фото. Может знаете куда подключать эти 2 провода? Питание же датчику не нужно?
Спасибо.
Голосование за лучший ответ
Dr.leftbehind ✪ Искусственный Интеллект (196335) 2 года назад
Провода с клемм Alarm должны быть подключены к прибору приёмно контрольному, примерно к такому https://bolid.ru/production/orion/control-devices/s2000-4.html его в свою очередь подключить к передатчику типа такого https://bolid.ru/production/orion/signal-transfer/s2000-pge.html#download это принцип, приборы могут быть разными или быть совмещены в одном приборе
Семен СимоновМастер (1437) 2 года назад
Понял, у меня совмещены вроде.
А питание датчику требуется? Если да, то какое?
В инструкции нет ничего про это.
Dr.leftbehind ✪ Искусственный Интеллект (196335) https@:@//@www.@tinko.ru/catalog/product/291568/ 12 вольт, контакты Alarm в дежурном режиме нормально замкнутые, документация по ссылке, собаки убери, что то банится этот магазин