ip
Искусственный Интеллект
(143582)
2 года назад
Не знаю Вашего умного реле.
Но подозреваю, что оно управляет контактором, запитывающим силовую цепь насоса.
Кто мешает включить это реле механически или прямым сигналом, заколотивших командные клеммы реле давления и узнать, пойдёт вода или нет?
Манометр-то есть в системе?
Или краник какой?
Мы не видели, как у Вас всё закоммутировано.
Тут надо или самим научиться системой пользоваться, или мастера звать, а на кофейной гуще точно бессмысленно гадать (((
Возникла проблема на даче: РДЭ переходит в ошибку C-E.
Не качает воду в гидро аккумулятор.
Давление на нуле.
Вода в скаважине есть. Ну была точнее осенью когда меняли обратный клапан.
Проверять зимой щас сложно, глубина 70 м
Возможно ли такое что ошибка не верно передает реальность?
Возможно ли что есть обрыв, и насос то качает, но сразу обратно спускает через разрыв и РДЭ думает что воды нет ?