Какое сечение провода нужно на подключение сварки

Хочу сделать удлинитель для сварочного инвертора. Какое сечение провода нужно будет делать. Инвертор Ставр САИ 220 Э

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Новичок

Максимальный ток твоего инвертора 20 А, поэтому хватит медного провода сечением 1,5 мм² марки ПВС, но лучше ПРС. Можно использовать кабель типа КГ с тем же сечением. Когда будешь работать, переноску всегда разматывай полностью в хаотичном порядке.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект

не тоньше чем штатный провод в розетку

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект

Мальчик ток какой. Длина какая шнурка тебе нужна.
В инете полно программ расчёт проводников.
Задаёшь максимальную мощность и длину провода получаешь сечение.
Хотя до 40 метров удлинитель 2,5 квадрат за глаза. Но на барабане нельзя оставлять провод разматывать полностью и просто бросить напол

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект

исходя из тока потребления

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект

2.5~3.0 квадрата. Хватит с запасом если длина его не больше 10 метров. Если больше, то сечение нужно увеличивать прямо пропорционально длине. +1 квадрат примерно на каждые 15 метров.