Выдержит ли провод сечением 2.5кв электроприбор на 3клвт?
Хочу подключить в гараже компрессор мощностью 3000 ватт. Сечение провода 2.5, медь. При условии, что установлю розетку, которая держит повышенные нагрузки? Учтем, что проводка в гараже запитана от дома, то есть в доме и так идёт нагрузка. Дайте максимально развернутый ответ, пожалуйста
Итак, будем считать, что мотор на 3 кВт однофазный?
Компрессор имеет периодический режим работы.
Выше всё уже объяснили про токи и мощности.
Но не менее важно понимать, какие потери напряжения будут при больших токах и неизвестной нам длине линии до гаража.
Настоятельно рекомендую прямо во вводном щите устроить отдельный автомат и силовую линию в гараж. Если он не за стеной, а далеко, то вести туда 4мм2.
И вообще, под такие гаражи с таким оборудованием надобно вводить на участок трехфазное электричество. И мотор выбирать трехфазный, чтобы стартовые токи были значительно скромнее.
Учтите, что в холодную погоду с загустевшим маслом компрессор будет выбивать однофазную сеть скачком тока на включении(((
Сам по себе провод 2,5мм² такую нагрузку держит легко. А то,что там вместе с домом получится,это уже никто кроме тебя знать не может.
2,5 мм² меди рассчитан на нагрузку 21А при закрытой прокладке, 30А – при открытой. 4,6 кВт и 6,6 кВт соответственно.
Медный кабель 2,5 мм² — выдержит 5,7 кВт
Пойдёт. Сам найдешь : Калькулятор расчёта сечения кабеля