Вопрос на тему УЗО, автомата и заземления.
Здравствуйте, возник вопрос по электрике. Вот допустим у меня есть прибор с металлическим корпусом. Вышло так, что где то проблема с изоляцией случилась и фаза начала попадать на корпус. Такой вопрос, если стоит защита УЗО, должно ли оно сработать? Ведь в таком случае, при работе устройства, у которого корпус подключен к земле, часть тока потечет по земляному проводу, а часть по нулю и УЗО тогда почувствует этот диффиренциальный ток? Второй вопрос, если стоит защита автоматом, то должен ли он сработать(так как фаза попала на заземленный корпус и появилось кз или работает иначе? Спасибо всем, кто пояснит и поможет.
Если корпус заземлен, диф автомат или УЗО отработают сразу,даже при небольшой утечке.
все должно
Автомат от попадания фазы на корпус сработает, если корпус заземлен КАЧЕСТВЕННО. Представь, автомат 40-амперный, и чтоб срабатывал ,,мгновенно,, нужен ток порядка 200 ампер, то есть сопротивление заземления должно быть порядка 1 Ом.
А вот узо или дифавтомат сработает от тока 10....30 мА.
Да , именно так.
Более того : если УЗО достаточно чувствительно (10 мА) , то схватившись даже за незаземлённый корпус человека ДОЛБАНЁТ⚡ , но не убьёт. Утечки обычно хватает , чтоб УЗО сработало...
Если к корпусу подключён защитный ноль то УЗО сработает, а автомат сработать не успеет.