Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Как организовать электрику?

30 Профи (912), на голосовании 1 неделю назад
Здравствуйте.
Делаю ремонт в однушке, в старом фонде. Столкнулась с проблемой, что на кухне одна розетка и то не в рабочей зоне. В коридоре 2 розетки. В ванной нет.
Остальные были накладные под обоями от коридорной розетки.
В щитке 2 автомата на 16. Общий 25.
Дом газовый.
На текущий момент отец поставил один автомат на 20. Он пойдёт на ванную, под стиралку и далее на кухню.
В таком случае мне придётся выбирать между стиральной машинкой и микроволновкой.
В щитовой больше нет места для ещё одного автомата. Да, и у всех соседей по 3 на 16.
Переносить в квартиру и штрабить мне не по карману и соседи не выдержат шума.
Подскажите, может есть другие варианты, как можно сделать?

На плане отметила расположение розеток.
Голосование за лучший ответ
Стас Шабанов Оракул (73007) 1 месяц назад
Небольшой пластиковый щит можно в коридоре разместить. От него и распределять
никогда не унывай Просветленный (23144) 1 месяц назад
стиральная машина и микроволновка используются не постоянно, а периодически, но микроволновка чаще, поэтому лучше отдать предпочтение микроволновке, а для работы стиралки использовать нормальный удлинитель с заземлением из кухни, которая площадью 7,1 м2, при этом можно на кухне установить 2-хместную розетку, на которой будет постоянно включена микроволновка, а удлинитель подключать в свободное второе гнездо розетки в моменты использования машины,
хорошо что автомат для машины на 20, потому-что автомат на 16 обычно стиралку не выдерживает
П-18 Искусственный Интеллект (145333) 1 месяц назад
1 Есть выделенная по договору мощность на квартиру. Если берёте больше - наказуемо и штрвфуемо.
2 Есть смысл тянуть отдельную линию 2,5 меди на кухню. где ставить сдвоенную- строенную розетку для мощных потребителей. Типа стиралки, микроволновки, тостера, мясорубки, миксера, блендера и пр.
3 есть смысл прокладывать дополнительную линию 2,5 меди к самой дальней розетке в квартире, или в штробе, или в кабель-канале, и подключать протянутый провод параллельно старому, прямо в розетке. Новую линию подключать к тому-же автомату, который питал розетку раньше. И ТОЛЬКО ТОГДА на эту линию можно поставить автомат на 20 А. До этого момента настучите папе по рукам и верните взад аатомат на 16А. На вашу проводку без доделки ставить автомат 20 А нельзя. Можно рядом с дальней розеткой натыкать ещё, что бы в комнате розеток было нужное количество +3 шт, без удлинителей Провод тянуть 3х2,5 или больше. Меньше ни на капельку, в реальном, высчитанном сечении. Всё что меньше - считается МЕНЬШИМ СЕЧЕНИЕМ.
Например на проводе / кабеле написано3х2,5, а замеренное 3х2,3. Это провод 3х1,5, без вариантов. Хотте понять - жилы могут быть из вторичной меди, с бОльшим сопротивлением. Поэтому делают толще, чем из чистой электротехнической меди.
П-18Искусственный Интеллект (145333) 1 месяц назад
В ванной розетки - НЕ НАДО. Часто розетка рядом с выключателями ванная-туалет включена в линию и автомат освещения. Тогда оправдана установка допрозетки для холодильника, от линии света, и замену простоавтомата 16 А на автомат В16. Защищённость вырасет.
Предельно вы можете брать 5,7 кВт. Надо больше - или отключайте менее важное, или меняйте договор, что возможно не всегда.
Ручной дракон Оракул (67845) 1 месяц назад
Сделать хорошо "малой кровью" не получится. Ставить автоматы на больший ток - опасно. Автомат защищает провод, и если провод 1.5мм² (≈16А), а автомат на 20А, то проводка будет гореть, а автомат не отключится, ибо ток не превышен.
Нужно заводить в квартиру от щита провод 6мм², в квартире ставить бокс с автоматами для розеток не выше 16А и разводить линии по точкам присоединения нагрузок. Это правильно, но это чревато полным ремонтом.
Похожие вопросы