Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Электрокотел zota lux-x

Василий Васильев Ученик (95), открыт 3 дня назад
Установили электрокотёл zota lux-x, скинули человеку разбирающемуся фото, как сварили, говорит неправильно, а что именно не объяснил, кто знатоки есть, скажите

пожалуйста правильно или нет
5 ответов
Алексей Алексей Просветленный (43597) 3 дня назад
Ребята, у вас твердотопливный котел хоть сталью обвязан и безопасность на нем есть, а электричку распаяет, что делать будите?

Уголок 45 вон уж вытянуло с трубы белый, группы безопасности нет и не было, расширительного бака на обратке даже не видно.

Воздухоотводчик прям на подаче есть, как кит будет фонтанчики пускать.


По- хорошему электричка с твердотопливным вяжется Через гидрострелку, либо хотя бы через коллектор, поставленный вертикально, с общей группой безопасности и расширительным баком сверху и снизу соотв.
Василий ВасильевУченик (95) 3 дня назад
То есть нужно вообще все переделывать? Спасибо за ответ!
Алексей Алексей Просветленный (43597) Василий Васильев, самое прикольное, что с насосами этот спрут наверное работать будет, несмотря на отсутствие узловой компоновки
Анатолий Бондарь Искусственный Интеллект (114315) 3 дня назад
Да как бы всё нормально... Расширительный бачок есть.. Спускники воздуха есть.
Насос в котле есть.. Регулятор температуры есть.. Твердотопливный котел нужно перекрывать, а то через него будет перегонять...
Единственный недостаток - электричеством очень дорого..
Сергей Дмитриев Искусственный Интеллект (118849) 3 дня назад
Мама не горюй, ты решил экономить на монтаже? И теперь решил по фото определить проблему? Так , вот - ты проиграл. Экономии не получилось. От ТК железом уходим, минимум на 2 метра. ПП кранов использование - это бред или дегеративное мышление колхозника .Замена на латунные . Полуотвод - это вообще кривожопость, но его всё равно менять на железо надо. короче ВСЕ переделай А где трёхходовой клапан? А где обратный клапан?

А по электрике - как ты ещё не сгорел? Кривожоп 100 уровня делал, руки по самые трусы оборвать
Примерная схема
Степан Искусственный Интеллект (405563) 2 дня назад
Ответа у меня нет ,у меня вопрос ? А накуя електрокотел ? Ждете газа ?Или почему решили поставить ето чудо техники?
П-18 Искусственный Интеллект (145261) 2 дня назад
Из электрокотла должна выходить толстая сальная труба, минимум 2 метра притока и выхода. Очень желательно выход делать вертикальным, и в верхней точке делать паро- и воздухосброс. Это для защиты системы в аварийных ситуациях закипания котла (остановка циркуляционного насоса, пропадание электричества). Эти элементы дают системе пострадать минимально и выдержать это много раз. В показанной схеме будет закипать.
Подача с её наибольшей температурой должна СИЛЬНО теплоизолированы.

Электрическое НЕ СТАВИТСЯ на горючие поверхности. ТОЛЬКО НА НЕСГОРАЕМОЕ ОСНОВАНИЕ.
Провода НЕ ДОЛЖНЫ СКРЕЩИВАТЬСЯ с трубами водой.