Длинна кабеля тоже влияет. Чем длиннее, тем больше сопротивление и больше нагрев. К тому же, исходя из личного наблюдения, почему-то гибкий кабель пвс, при небольших нагрузках начинает греться. А 40 Ампер это перебор, 10А - 16А хватило бы. При коротком замыкании возникает большой ток, это могло повлиять на кабель под нагрузкой. Сгорело там, где быстрей расплавилась изоляция или было плохое соединение. И провод под нагрузкой у вас мог уже хорошо быть нагретым.
Анатолий ЛобанцевЗнаток (475)
1 день назад
Возьмите провод длиной 1 метр, подключите к нему чайник, воткните в розетку, пощупайте провод и оцените температуру. Затем замените провод на такой же марки, но длиной 200 метров, подключите тот же чайник, воткните в розетку и пощупайте температуру. (Спойлер: температура провода будет такой же) Это понимают даже дети, но у вас в голове что-то не сложилось. Заскок. Бывает. Обратитесь к другим электрикам. Вы путаете теплоту и температуру. (количество тепловой энергии, выделенной по всей длине провода, и температуру конкретной точки провода) .
Jurijus Zaksas
Искусственный Интеллект
(451309)
2 дня назад
Почему бы и нет? Пожар проводки вполне себе происходит и при полностью отключенных кабелях, главное, чтобы на момент отключения уже горело.
Notorious_BigУченик (222)
2 дня назад
Кабель на котором было кз т.е холостой он не погорел , а погорел именно кабель который был под нагрузкой хотя на нем не было кз , и погорел он именно в местах где были подключены светильники около метра от точки соединения
Notorious_BigУченик (222)
2 дня назад
Автомат ставили для проверки светильников , чтобы питание подать и проверить , не на постоянку
Notorious_BigУченик (222)
2 дня назад
Это целое здание 5 этажей , кабеля были протянуты для освещения фасада , и на одном из кабелей были уже подключены светильники , а на другом не было ничего он просто был без нагрузки , но так получилось что кз произошло именно на кабеле который был без нагрузки ,там какой то балбес скрутил фазу с нулемн на конце кабеля ,для прозвонки, или хрен знает для чего он это сделал , а другой кабель который был уже подключен к светильникам он был без кз , но почему то погорел именно он
Vov4ikЗнаток (276)
2 дня назад
Возможно, свободный кабель оказался с обрывом, такое бывает, потому и скрутили для проверки, а светильники подключал тот же балбес, потому и погорели.
Уфолог Сверхъестественное
Мудрец
(17352)
2 дня назад
сгорит только тот кабель, на котором было короткое замыкание. второй кабель останется целым
Кста... а какой имбецил под 40А автомат сунул .... что... 3х1.5 пвс??? жесть
это было первое....
второе - светильники по 200 ватт? Может быть по 20?
Алексей Михайлин
Мудрец
(14446)
2 дня назад
Так как нагруженный кабель у вас слишком тонкий, под большим для себя током он, конечно, мог сгореть. Одновременно или неодновременно с "холостым" - это как повезёт. А автомат на 40 ампер можно просто закоротить - от него все равно никакого толку.
Анатолий Калюжный
Оракул
(57762)
1 день назад
Значит, так. Автомат С40 мгновенно сработает, если ток КЗ превышает 40*10 = 400 А.
Провод сечение 1,5 мм2 длиной 60 м "туда" и "обратно" обладает сопротивлением 1,44 Ом. Ток КЗ не более 220/1,44 = 150 А. Следовательно, сработал тепловой расцепитель на 40 А, время срабатывания которого практически не регламентируется.
Евгений Беляев
Мыслитель
(9159)
1 день назад
Такое могло быть.
1,5 кв. мм сечения кабеля НЕДОСТАТОЧНО для нагрузки 2 КВт по-любому!
Ещё, Вы забыли о волне реактивной во всех ветвях, когда не выполнено правило СЕЛЕКТИВНОСТИ (индивидуальная защита каждой ветви)!
Испытания ЭУ на КЗ не проводились, за что несёт ответственность владелец электро установки.
Азъ есьмь благ и человеколюбец,... поелику остаюсь лишь червём смердящим... Я индуктор (или indignæ - недостойный лат.) от рождения. Истинность моих ответов зависит лишь от правильности формулировок вопросов.
Хотел бы узнать возможно ли такое что если под автоматом запитаны два кабеля 3х1.5 пвс ( мягкожильный ) , один из кабелей был без нагрузки в холостую , а на другом кабеле была нагрузка около 2 квт ( это 8-10 светильников по по 200 Вт ) и при коротком замыкании на холостом кабеле который не имел нагрузку , может ли сгореть кабель на котором была нагрузка т.е кабель на котором стояли светильники? Оба кабеля подключенны под один автомат 40 А , длинна кабелей около 60-70 метров в длинну. Сам автомат не сработал, но был выключен в течении 10 секунд