Вопрос для электриков сгорел кабель

Notorious_Big Ученик (222), закрыт 22 часа назад
Вопрос для электриков сгорел кабель ( не сработал автомат)

Хотел бы узнать возможно ли такое что если под автоматом запитаны два кабеля 3х1.5 пвс ( мягкожильный ) , один из кабелей был без нагрузки в холостую , а на другом кабеле была нагрузка около 2 квт ( это 8-10 светильников по по 200 Вт ) и при коротком замыкании на холостом кабеле который не имел нагрузку , может ли сгореть кабель на котором была нагрузка т.е кабель на котором стояли светильники? Оба кабеля подключенны под один автомат 40 А , длинна кабелей около 60-70 метров в длинну. Сам автомат не сработал, но был выключен в течении 10 секунд
Лучший ответ
Sim saladim Мыслитель (6830) 2 дня назад
Длинна кабеля тоже влияет. Чем длиннее, тем больше сопротивление и больше нагрев. К тому же, исходя из личного наблюдения, почему-то гибкий кабель пвс, при небольших нагрузках начинает греться. А 40 Ампер это перебор, 10А - 16А хватило бы. При коротком замыкании возникает большой ток, это могло повлиять на кабель под нагрузкой. Сгорело там, где быстрей расплавилась изоляция или было плохое соединение. И провод под нагрузкой у вас мог уже хорошо быть нагретым.
Анатолий ЛобанцевЗнаток (475) 1 день назад
\\Чем длиннее, тем больше сопротивление и больше нагрев\\ Бред...
Sim saladim Мыслитель (6830) Анатолий Лобанцев, против физики попёр, ну давай удачи.
Анатолий ЛобанцевЗнаток (475) 1 день назад
Возьмите провод длиной 1 метр, подключите к нему чайник, воткните в розетку, пощупайте провод и оцените температуру. Затем замените провод на такой же марки, но длиной 200 метров, подключите тот же чайник, воткните в розетку и пощупайте температуру. (Спойлер: температура провода будет такой же) Это понимают даже дети, но у вас в голове что-то не сложилось. Заскок. Бывает. Обратитесь к другим электрикам. Вы путаете теплоту и температуру. (количество тепловой энергии, выделенной по всей длине провода, и температуру конкретной точки провода) .
Sim saladim Мыслитель (6830) Анатолий Лобанцев, шёл второй день споров?. Вы в последнем ответе нислова не сказали про сечение проводника. Возьмите провод длиной 1 метр, (сечением, ну например 0.5мм квадратных) и подключите к нему чайник, воткните в розетку, пощупайте провод и оцените температуру. Затем замените провод на такой же марки, (с таким же сечением) но длиной 200 метров, подключите тот же чайник. Вопрос температура проводов будет одинаковой?
Остальные ответы
Илья Высший разум (379276) 2 дня назад
Когда я вижу очередной репортаж про горящий коттедж, всегда хочется спросить: "Автоматы на линиях, на 40 ампер стояли, небось?".
Jurijus ZaksasИскусственный Интеллект (451309) 2 дня назад
Вот я тоже подумал, что 40 ампер на 2 кВт - это чувак хватил...
Илья Высший разум (379276) Jurijus Zaksas, у меня измеритель автономный с питанием 220. Потребление в пределах 60 Вт (длительно 20-40, предусмотрено включение паяльника и монитора). Автомат стоит на 1А, характеристика D. При старте БП были отсечки на стенде, поставил термистор. Работает "в поле" третий месяц, на стенде ещё 3 мес. отработал без сбоев, с краш-тестами. ОДИН ампер. Весь спектр автоматов есть в продаже, на любой вкус, а люди вот только что сапожные гвозди перестали втыкать вместо пробок. Автоматы просекли. "Ампераж! Вольтаж!". А у нас розетки максимум 16 А...)))
Jurijus Zaksas Искусственный Интеллект (451309) 2 дня назад
Почему бы и нет? Пожар проводки вполне себе происходит и при полностью отключенных кабелях, главное, чтобы на момент отключения уже горело.
Notorious_BigУченик (222) 2 дня назад
Кабель на котором было кз т.е холостой он не погорел , а погорел именно кабель который был под нагрузкой хотя на нем не было кз , и погорел он именно в местах где были подключены светильники около метра от точки соединения
Jurijus Zaksas Искусственный Интеллект (451309) Это маловероятно.
Notorious_BigУченик (222) 2 дня назад
Автомат ставили для проверки светильников , чтобы питание подать и проверить , не на постоянку
Notorious_BigУченик (222) 2 дня назад
Это целое здание 5 этажей , кабеля были протянуты для освещения фасада , и на одном из кабелей были уже подключены светильники , а на другом не было ничего он просто был без нагрузки , но так получилось что кз произошло именно на кабеле который был без нагрузки ,там какой то балбес скрутил фазу с нулемн на конце кабеля ,для прозвонки, или хрен знает для чего он это сделал , а другой кабель который был уже подключен к светильникам он был без кз , но почему то погорел именно он
Vov4ikЗнаток (276) 2 дня назад
Возможно, свободный кабель оказался с обрывом, такое бывает, потому и скрутили для проверки, а светильники подключал тот же балбес, потому и погорели.
Уфолог Сверхъестественное Мудрец (17352) 2 дня назад
сгорит только тот кабель, на котором было короткое замыкание. второй кабель останется целым

Кста... а какой имбецил под 40А автомат сунул .... что... 3х1.5 пвс??? жесть
это было первое....
второе - светильники по 200 ватт? Может быть по 20?
Notorious_BigУченик (222) 2 дня назад
Да пвс
Уфолог Сверхъестественное Мудрец (17352) Notorious_Big, на риторический вопрос не нужно отвечать... это был тот самый случай
Владимир Костюк Искусственный Интеллект (126106) 2 дня назад
Должно быть соответствие. Согласование. Сечение провода должно позволить пройти "току срабатывания" автомата. У тебя не провод. У тебя "нить накаливания".
Алексей Михайлин Мудрец (14446) 2 дня назад
Так как нагруженный кабель у вас слишком тонкий, под большим для себя током он, конечно, мог сгореть. Одновременно или неодновременно с "холостым" - это как повезёт. А автомат на 40 ампер можно просто закоротить - от него все равно никакого толку.
Александр Полеванов Просветленный (47867) 1 день назад
Кабеля ПВС-3х1,5 не существует - это провод (П) с поливинилхлоридной изоляцией (В) со скрученными жилами (С). Сечение провода 1,5 мм² только для автомата 10 А и не более. Автомат 40 А даже не среагирует.
Анатолий Калюжный Оракул (57762) 1 день назад
Значит, так. Автомат С40 мгновенно сработает, если ток КЗ превышает 40*10 = 400 А.
Провод сечение 1,5 мм2 длиной 60 м "туда" и "обратно" обладает сопротивлением 1,44 Ом. Ток КЗ не более 220/1,44 = 150 А. Следовательно, сработал тепловой расцепитель на 40 А, время срабатывания которого практически не регламентируется.
Евгений Беляев Мыслитель (9159) 1 день назад
Такое могло быть.

1,5 кв. мм сечения кабеля НЕДОСТАТОЧНО для нагрузки 2 КВт по-любому!

Ещё, Вы забыли о волне реактивной во всех ветвях, когда не выполнено правило СЕЛЕКТИВНОСТИ (индивидуальная защита каждой ветви)!

Испытания ЭУ на КЗ не проводились, за что несёт ответственность владелец электро установки.







Азъ есьмь благ и человеколюбец,... поелику остаюсь лишь червём смердящим... Я индуктор (или indignæ - недостойный лат.) от рождения. Истинность моих ответов зависит лишь от правильности формулировок вопросов.
dima Гуру (3373) 13 часов назад
где коротыш был, там и сгорело.