Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Каркасная технология. Максимальное расстояние между стойками

Алексей Арестов Знаток (325), закрыт 1 день назад
Какое максимальное расстояние между стойками, которые держат брус 100х100мм? Для строительства гаража, под двускатную крышу, второго этажа нет
Лучший ответ
Александр Орешко Оракул (78371) 6 дней назад
Думаю, метра два максимум, если хорошо связать узлы и подкосов не пожалеть, а снег с крыши преимущественно сам сходит. Лучше полтора. Если стена утепляется - по ширине утеплителя (1,2 м бывает). Распор кровли, естественно, надо будет гасить затяжками.
Остальные ответы
П-18 Искусственный Интеллект (148630) 1 неделю назад
Кто знает, сколько м\ч ветры, сколько у вас вес, будете протискиваться, толкая стену, или с локтя заденете...Что, как и сколько будет к стене привалено ?
Сколько снега предельно максимально было ? Какая отмостка ? сколько уклон, свес ? Какой фундамент ? На сколько лет рассчитывать ? Какая жёсткость крыши ? Насколько гараж должен быть дуро-случаеустойчивым ?
Алексей АрестовЗнаток (325) 1 неделю назад
Мне нужно расстояние между стойками min и max. А что там дальше, я уже сам выберу. Я уверен, что есть нормативы по пролёту, но я не смог найти
П-18 Искусственный Интеллект (148630) Алексей Арестов, я попытался рассказать вам, от чего зависит это расстояние. Я не упомянул ещё конструкцию гаража в целом, размеры гаража... То, что вы пытаетесь узнать - относится к , как минимум, НОРМАЛЬНО ВЫПОЛНЕННЫМ, деталям, частям составляющим. Как мне, не зная (вы не указали) этих подробностей, подсказать вам размер ? Не от балды, а "чтоб не падало " (с) ? Я делал расстояние от 2200 мм до 150 мм. В зависимости от остальных условий. Ваши условия вы не указали, к сожалению.
Алексей АрестовЗнаток (325) 1 неделю назад
Снеговой район 3, ветровой район 2. Размеры гаража 3х6м и 4х12м. Крыша двускатная, кровля профнастил
Сергей Алексеев Искусственный Интеллект (108301) Алексей Арестов, Если учитывать только снеговую нагрузку. То при размерах 6 на 3 метра и шаге стропил 0.6 метра, шаге колонн 3 метра. Мы получаем максимальный момент над средней опорой в 3.6 кНм.
Сергей АлексеевИскусственный Интеллект (108301) 1 неделю назад
Дальше Wтреб = Мmax / R R =130кгс/см= 0.012748645 кН/м Wтреб= 3,7/0.012748645=290.2м2
Cледующий шаг W = b × h2 /6 = 0.1*0.1*2/6=0.0033м2
Должно быть Wтреб ≤ W У нас W много меньше. Не проходит сечение для 3 метров шага колонн.
Степан Искусственный Интеллект (421045) 1 неделю назад
опора 12 на 12 , мауерлат два штуки 200 х60 склееннъе в один и смело 250 см делайте ,не провиснет точно . консольной фермой можно и 4 метра сделать ,тоже не так и дорого
Сергей Алексеев Искусственный Интеллект (108301) 1 неделю назад
Обычно вертикальные панели с маленьким шагом рёбер и диогональными связями. Шаг рёбер лучше подбирать по ширину теплоизоляционных листов. Если хотите сделать типа обшитого навеса- надо считать. Как вы самодельшиками любите выражаться- просчитывать нагрузку. Собрать снеговую на стропильную ноги крыши, определить что они передают на маоэрлат- балку. Потом на колонны. Ну и про связи крестовые то же не забывать, что бы не повело все в первый же год.