Top.Mail.Ru
Ответы

Электрика в квартире

Всем привет! Такой вопрос.
Наняли чудо электрика сделать ремонт на кухне. Он запитал шлейфом одним проводом 16 розеток + свет. Провод 3 на 2.5. Автомат на 20А. Так же отдельно запитал силовую розетку под варку к отдельному автомату.
Так вот хватит ли этого провода и автомата на 16 розеток + свет , учитывая чайник , холодильник , духовку , вытяжку , и ещё по мелочи. Не погорит ли всё это? И на сколько это надёжно ?
P.a уже понял что нельзя так было делать и чудо мастер просто поленился сделать по человеческий.

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Новичок
1мес

Одновременно не надо включать 16 розеток и не будет проблем, даже если попытаться включать все 16 розеток, то просто выбьет входной автомат 16а от перегрузки и проводам ничего не будет. Вообще делать шлейфом (соединение в розетке от одной к другой) на 16 розеток не желательно, так как со временам раскрутятся болтики в розетке и будет плохой контакт, можно сделать соединения в распределительных коробках с ответвлением к розеткам, тогда надёжно будет работать, так как качественное соединение.

Аватар пользователя
Просветленный
1мес

Переподключи духовку к проводу для варочной.
Остальное всё норм. По крайней мере, нет авсрийной ситуации

Аватар пользователя
Просветленный
1мес

мне страшно представить, где уместилось 16 розеток