Прикладной вопрос к электрикам, откуда разность потенциалов между нулем и не подсоедененной жилой?
Суть: в стяжке метров 5 Lapp нг-а LS 3x0.75. Будующий переключатель. Оба конца доступны. Жилы по отдельности прозваниваются. Берём две жилы (пусть будет коричневая и зеленая). Между собой не звенят, сопротивление бесконечное. Подключаю коричневую к фазе, и в этот момент на зелёной (неподключенной) жиле появляется 140В между ней и нулём или землëй. На синей 80В. Индикаторная отвёртка показывает фазу. Но при этом амперметр даже на пределе 20мА показывает по нулям.
При подключении сопротивления (лампочки) коричневый фаза, зеленый или синий ноль всë нормально. Если ноль разомкнуть между ним и жилой православные 220В.
Ещё раз, это просто кусок не подключенного ни к чему кабеля, ни каких генераторов, бойлеров, моторов, как и другого оборудования нет.
Повреждение изоляции под стяжкой? Сомнительно, тяжёлая пнд гофра, плюс заливка прямо по трассам без пеноплекса, специально только если повредить. Да и бесконечное сопротивление и нулевая сила тока. Ну с сопротивлением согласен тестер может и не пробивать, но мегаомметра под рукой нет. Но если есть разность потенциалов, разве сила тока может быть нулевой?
Индукция? Опять же, на других линиях такого нет.
В качестве переключателя эта линия тоже исправно работает, так что можно было бы и забить, но в чудеса я не верю, и оставлять непонятки не хочется.
В общем поделитесь историями из практики...
Потребление тестора вообще никакое. Поэтому он и показывает то, что протекает сквозь гофру и изоляцию + наводится индуктивно-емкостной связью.
Пока не бахнет недалеко молния, или пока не протечёт много больше, даже по капле воды - этот потенциал безопасен.
да, индукция. Наводка, короче. Концы болтаются, частота низкая, от такой слабой наводки ток не идёт, только потенциал (переменный)
Вы не надейтесь, все уже открыто до вас.Индукция, слышали такое слово? Вот по этому в неподкюченной жиле длинной 5 метров и возникает потенциал. Просто надо иногда хотя бы в учебник по физике за 10 класс заглядывать.
Наводка от фазного провода. У тестера в режиме измерения напряжения входное сопротивление огромное, вот он и показывает напряжение.
Принцип тот же, что у индикаторной отвёртки, которая светится при прикосновении ей к фазе.
И вправду очень похоже на индукцию, попробуй этот кабель в узелок завяжи и прозвони