Как понизить давление в системе отопления?

Проблема в том, что в магистрале на подаче давление 8 атм. . на магистральной обратке 7,5 атм. но у меня внутренняя сель отопления не рассчитана на такое давление. Как можно добиться того, чтобы система функционировала при меньшем давлении, чем магистральное? Вентиля стоят на выходе и взоде

По дате
По Рейтингу
Аватар пользователя
Новичок
13лет

а откуда вы знаете что такое большое давление... ведь это даже больше чем при опресовке

Аватар пользователя
Мудрец
13лет

Подключить свою уникальную систему, через скоростной пластинчатый теплообменник ( получите два гидронезависимых контура) , врезать к неё свой циркуляционный насос. Врезать через бойлер всё отопление квартиры нельзя у него слишком низкая скорость теплообмена. Предусмотрите возможность регулярного снятия теплообменника для промывки.

Источник: инженер теплотехник
Аватар пользователя
Мыслитель
13лет

меньше чем 7,5 атм. никак не сделаешь.

Аватар пользователя
Мыслитель
13лет

без дополнительного бойлера никак

Аватар пользователя
Просветленный
13лет

Делать свою систему на 10 атмосфер, сейчас практически все нормальные материалы на такое давление рассчитаны. Ну или как советовали выше дополнительный теплообменник ставить.