Выбивает пробки автомата (узо)
Добрый день. Недавно столкнулся с такой проблемой. Неожиданно стало выбивать на даче пробки. С разным временным интервалом. Вырубив все автоматы и включая их по одному, нашел группу проблемных розеток. Но в тот момент питание каких либо источник от нее не было! Я так понимаю причины может быть две?! Нарушение изоляции и неисправный автомат? Может кто что дельное подскажет в поисках причины ?
Отсоединить проблемный участок от сети (и автомата) и исследовать омметром. Если сопротивление мало - значит, короткое замыкание. Потом омметром исследуй части проблемного участка и найди то место, где коротит.
Для начала:
выбивает автомат, узо или дифавтомат?
Поменяй автомат.
Назначение УЗО и автомата совершенно разные и срабатывают они от разных причин, например УЗО при коротком замыкании может и не сработать, оно срабатывает только на ток утечки.
Или что-то случилось,,, или одно из двух!
...
Именно такой ответ и можно дать, из описания.. Но вы это и сами предположили - это действительно две наиболее вероятные причины...
Ну, может ещё насекомое какое погибает, без вашей помощи :)