Кондиционер Dexp AC-R09MA/W не охлаждает, дует теплым, показывает EC.

Михаил Ко Знаток (391), на голосовании 3 года назад
Добрый день. Вчера установили кондиционер Dexp AC-R09MA/W все работало хорошо, сегодня выдал надпись EC (на экране внутреннего блока, не на пульте) и перестал работать. Перезагрузил (вкл/выкл из розетки) работать начал, но теперь дует только теплым, не охлаждает. Подскажите что может быть? Что делать с ним?
Голосование за лучший ответ
Селезень Гуру (2900) 3 года назад
Ошибка ЕС Буквы «EC» на дисплее вашего кондиционера означают только одно — произошла утечка фреона. Зачастую сплит-системы фиксируют даже малейшую утечку, которая на первый взгляд может показаться безобидной
СелезеньГуру (2900) 3 года назад
В ремонт срочно неси или вызывай на дом
Кот Мурыч Оракул (95057) 3 года назад
Дырявые монтажники, а может и блок, так тоже бывает...
Александр Мыслитель (7712) 3 года назад
ошибка EC - нет изменения показаний трубного датчика внутреннего блока
наиболее частая причина - нет хладагента.
Приглашайте монтажников, что бы устраняли утечку и заправляли кондиционер.
Пока кондиционер без фреона, его лучше не эксплуатировать, т. к. можно убить компрессор.
ООО КЛИМТЭК Ученик (139) 2 года назад
Кондиционерщики может и нормальные, единственное климат и влажность, медные трубки могут из-за влажности создать мелкие трещины, монтажники не виноваты если они ставили на вакум и магистраль не пропускала! Нужно пригласить лучше на ТО, произведут ТО, а так же посмотрят вашу ошибку и устанят!