При включении электроплиты выбивает автомат.
Стоит электрическая двухконфорочная варочная панель. Поворачиваю переключатель - выбивает автомат. Если включаю маленькую конфорку на самый минимум, какое-то время работает, потом выбивает; большую - выбивает сразу. Разобрал - на проводе заземления осыпалась вся изоляция. Снял заземление, собрал, включил - выбивает. Примерно сутки назад мыл плиту.
Подскажите, пожалуйста, может ли отсутствие заземления быть причиной неисправности, и имеет ли значение его изоляция? Или просто на контакты могла попасть вода (при разборке не заметил), и нужно подождать, пока высохнет.
Какая плита? Возможно где-то кз на корпус - в переключателях или тэны конфорок текут.
Есть два варианта. Автомат дохлый или варочная панель закоротила (неисправна)
Автомат обычный или УЗО ?
Плита с обычными конфорками, а вы её хорошо залили. До этого, возможно, тоже было не всё хорошо, раз изоляция на проводах осыпалась. Тут напрашивается замена таких проводов во избежание пожара.
В общем, нужна разборка и проверка всех элементов на попадание воды и состояние изоляции. Сами справитесь? Если нет, вызывайте специалиста. Или купите новую плиту, стеклокерамику - она гораздо лучше во всех отношениях, в первую очередь в части энергосбережения. Блины это древняя древность.
Это Васек что-то делает с электричествомя, но он отошёл