Мощность нагрузки: 1300 Вт Номинальный ток: 6 А Длина провода: 30 метров
ПВС 2х0,75 Защита скажите для бани хватит такого для запитки 2 лампочек и телефона?
В бане я бы рекомендовал использовать ПРКС. Нетоксичен при нагреве и спокойно выдерживает температуру парилки, что не дано ПВС.
Или вы про времянку протянуть к бане пока найдете электрика прокинуть воздушку СИП или в земле ВБШв (допустимо в трубе ВВГНг). На времянку сойдет размотать по земле. Для воздушки не годится. Как постоянный не годится по 2 причинам.
1. Мал срок службы изоляции
2. Сечение недостаточно.
Обязательно кто то однажды притащит электрочайник. Или пилу из бани подключит дров напилить.
Откуда 1300 Вт и 6А с двух лампочек??
Так как вы написали - хватит с головой. Но!
Но в жизни никогда не бывает, как спланировал. Никогда. Обязательно припрётся пьяный кто-нибудь и воткнёт в ту розетку кипятильник, или удлинитель, чтобы запитать от этой розетки какой-нить строительный электроинструмент: "патамушта аттудова ближе". 100пудово будет какой-то такой случай.
И что тогда? Электроинструмент может быть и более 2кВт. Я бы брал провод с запасом по площади сечения.
ЧАйник втыкать не будете? Проведите 2*1 жёсткий провод. На всё хватит.
Тебе в строительство и ремон.