Не запускается двигатель 380. Какие могут быть причины?

Медведь Дмитриев Мудрец (14946), закрыт 2 года назад
Насос дренирует жидкость из ёмкости во время дождя. Может срабатывать автоматически по уровню в ёмкости, может включаться в любой момент по кнопке.
При попытке запуска с кнопки пусатель начинает включаться/выключаться циклически, но пуска не происходит. Лишь дребезжание. Во время ливня ёмкость откачивается в автомате по уровню много раз без проблем. Как определить причину дребезжания пускателя при ручном запуске?
Лучший ответ
Вольный ветер Искусственный Интеллект (337104) 2 года назад
Пускатели с катушкой на 220 будут дребезжать если в сети падение напряжения, уже 200 вольт ему мало и сердечник теряет силу прижима контактной группы.....
Остальные ответы
Профессор Куропатов Оракул (74020) 2 года назад
Накрылсо и пускатиль и двигун.
Jurijus ZaksasИскусственный Интеллект (475834) 2 года назад
Дык в автоматическом режиме он пашет же.
Профессор Куропатов Оракул (74020) Jurijus Zaksas, А вот это уже хорошо и пусь себе пашит.
Иван Непомнящий Искусственный Интеллект (228570) 2 года назад
Пернатый, в бане был, мылся ?
МИТРИЧ Искусственный Интеллект (185193) 2 года назад
Надо понимать, что мотор в любом случае включается через пускатель. Значит, неисправность пускателя можно исключить. Поэтому, лично я бы разобрал кнопку и зачистил её контакты. Если она неразборная, заменил не задумываясь.
Jurijus Zaksas Искусственный Интеллект (475834) 2 года назад
Я бы смотрел кнопку и контрольную схему. Возможно, что-то на схеме нагнулось, и теперь кнопка его включает, а датчик уровня отключает, допустим.
Медведь ДмитриевМудрец (14946) 2 года назад
Там провода с кнопки откинул. На обоих фаза сидит. То есть кнопка как бы не нужна. При переключении с автомата на местное насос сам должен включаться. Но дребезжит пускатель, пуска не происходит. Контакты пускателя чистить бессмысленно наверное?
Jurijus Zaksas Искусственный Интеллект (475834) Не может быть фазы на обоих проводах с кнопки, это сюр какой-то. Смотри управляющую схему, что там и откуда на эту кнопку должно идти и что идет на самом деле.
Медведь ДмитриевМудрец (14946) 2 года назад
Кто то уже где то в схеме поставил перемычку и при переключении на месное двигатель сразу должен пуститься
Jurijus Zaksas Искусственный Интеллект (475834) Вот о чем я и говорю, кто-то ковырялся в схеме.
Николай N Мыслитель (8342) 2 года назад
Вначале надо отсоединить кабель на электродвигатель от пускателя. Проверить работу схемы управления без двигателя и наличие устойчивого выходного напряжения на выходе пускателя во включенном состоянии. Если всё норм. то проверить двигатель на сопротивление изоляции и отсутствие обрыва обмоток.
Владимир Стогов Искусственный Интеллект (160111) 2 года назад
пробило пусковой конденсатор 100% или его емкости не хватает для создания перевеса для получения начального момента вращения
Виктория СиткевичИскусственный Интеллект (200444) 2 года назад
а где ты пусковой кондёр встречал с двигателем в цепи 380?
Владимир Стогов Искусственный Интеллект (160111) Виктория Ситкевич, бывают и такие, особенно если звездой включено
Александр Захаров Оракул (72301) 2 года назад
Есть у пускателя блок контакты. Они делают самоподхват, чтобы он включенным остался. Пропал контакт на них, где то провод не затянут, ослаб от времени.
АлександрПросветленный (26522) 2 года назад
в автоматическом режиме всё работает хорошо. Только при пуске вручную.
Марина не важно Искусственный Интеллект (141178) 2 года назад
смотреть. сборку,. ошибка в ней,. однозначно,. а если там. "черт ногу сломит,.. србрать. все. заново,. но скорее. всего, нет. провода. на. ноормально. разомкнутые. контакты,. надо. на месте смотреть
electric Искусственный Интеллект (131912) 2 года назад
Если при ливне пускатель работает нормально, то следовательно он исправен, причину можно поискать в самой кнопке и блок-контактах пускателя.
Александр Нечепуренко Оракул (97136) 2 года назад
См. блок-контакты магнитного пускателя. Разобрать, почистить, собрать, подтянуть контакты.