На стиралку отдельную линию с ДИФ-ом или УЗО,а на "полотенчик"хватит описанного.
Стиралка в момент нагрева воды потребляет 2-2,5 кВт + полотенцесушитель 0,3 кВт,благоверная включает в розетку фен и ДИФ отработает перегрузку.
Павел ЖбанковПрофи (558)
2 года назад


Мой автомат на ванну и щиток . Делал ни я , нанимал электрика , вот пока на стадии ещё можно исправить . На стрелку не обращайте внимания )
ip
Искусственный Интеллект
(150886)
2 года назад
Иметь на одной линии защиту 16А и при этом проводку двух сечений, в 2,5 и 1,5 квадрата - неразумно.
Разделяйте защиту линий с разным сечением.
И ещё. В мокрые помещения токи утечки надобно ограничивать 10 мА.
Лучше будет, если поставите УЗО на 10мА с номинальным током, превышающим номинал вводного АВ, за которым она стоит: а после него уже пару двухполюсных АВ на 10 и 16Ампер соответственно.