Теплый пол плохо греет
Здравствуйте. Беспокоит вопрос. У меня теплый пол в гараже. Заложено 3 контура общей длиной 158метров. Ширина и длина гаража 6.5 на 6.5 метра. Высота потолка 4.9 метра. В общем стоит электрический котел три тена по 1.5квт. суммарно 4.5квт. когда включаю 3 тена и максимальную скорость на насосе то полы еле греет. А когда включаю 1 скорость тогда котел отрубает из-за перегрева. Я так понимаю 3 тена слишком много для самой малой скорости. Как быть . На данный момент установил 3 тена включеным и среднюю скорость на насосе вроде не вырубает. В чем причина что плохо греет пол.
а из чего стяжка сделана?
Причин сразу несколько.
Про недостаточность мощности уже сказали.
Можно дополнить тем, что судя по признакам, Вы заузили сечения и высокое гидравлическое сопротивление в каком-то из контуров, возможно, вообще не пропускает туда жидкость(((
И ещё, надобно понимать, что ТП это инерционная система.
Ей для выхода на равновесный режим надобно прогреть массу бетона вокруг себя, что может занять от 6-8 часов до пары суток, однако…
Подозреваю, что гребенки с расходомерами для балансировки Вы не предусмотрели?
Без неё судить о Характере работы насоса и всей системы проблематично.
На 207 кубометров 4,5 кВт явно маловато. ТП явно не на все 42м2, но это и не важно. Будь пол по всей площади - при высоте потолка 4,9м мощности явно будет недостаточно при адекватном нагреве поверхности
Может. на самый длинный контур свой насос поставить, да и разницу температур понаблюдаьть....До и после монтажа.
Плохо греет - утеплителя под ним мало? И еще вы лично проверяли на изломы трубы перед заливкой, каждый изгиб? Если вам делали его со стороны, переломов могут наделать и не заметят.