Идея бредовая, т.к. ток в сети - переменный. Если на подстанции перепутать фазу и ноль, то единственным изменением станет тот факт, что рубильник будет отключать ноль вместо фазы - это не критично.
Ильдар ШайхутдиновУченик (116)
3 месяца назад
Если просто поменять фазу и ноль в однофазной сети то да, а я про то что и по фазе идёт фаза и по нулю идёт фаза а по другой фазе ноль, а приборы в доме сидят на нуле и фазе, а по ним пришли 2 фазы , т.е. 380в
E1
Оракул
(79392)
3 месяца назад
никак. это от грозы все погорело. обстоятельства непреодолимой силы. конечно, если ноль отгорит, то и будет у кого то до 380 в
Ильдар ШайхутдиновУченик (116)
3 месяца назад
Значит придут скажут: "обстоятельства непреодолимой силы" и уйдут( да уж. Ладно у меня сгорело только это. У соседей 2 телевизора и холодильник, терпения им ...
Профессор Лебединский
Оракул
(91568)
3 месяца назад
Ноль отгорел на трансформаторе и получился огромный перекос , в домах где была большая нагрузка , с домами где она была минимальная .
Не повезло тем , у кого она была минимальная и всё . Им прилетело 380 в .
Приехали электрики , АГП и какая-то лаборатория.
Во время их работы, как выяснилось потом у меня взорвался БП компьютера и модема.
На БП выбило предохранитель, варистор и мост, дальше уже не смотрел.
А БП от модема внутри весь почернел.
Мне кажется на подстанции перепутали и подали фазу вместо нуля.
Такое может быть, там нет никакой защиты от такого?
Домой заходит 380 и дом поделён на 2 фазы.
И так у половины деревни, ждём проверяющих и прокуратуру( как доказать что эти приборы вышли из строя во время их работы?