Вопрос мастерам сплит системы
Кондиционер перестал холодить. Внешний блок неработает, но иногда включается на 2-3 минуты и выключается, конденсат из трубки не течет вообще. Есть три возможные причины, утечка фреона, перегрев, и загрязнение фильтра внешнего блока, что это может быть?
Внешний блок не работает --> кондиционер не холодит --> конденсат не образуется - тут всё закономерно...
Видимо сплит совсем старый и простой, без самодиагностики и никакой ошибки не выдает...
Утечка фреона не будет отрубать внешний блок - он будет молотить и думать что всё ок.
Перегрев компрессора - кондиционер будет вести себя описанным образом.
вероятно оно и есть, обычно защитное реле отключает компрессор при температуре 130 градусов.
тут надо разбираться в чем причина перегрева (возможно в утечке фреона)
Загрязнение фильтра внешнего блока - во внешнем блоке нет фильтров (если не считать фреоновые, которые на бытовые модели не ставятся), но если забит теплообменник (пыль, грязь, тополиный пух...) это будет вызывать перегрев компрессора или срабатывание защиты по току компрессора (на бытовых моделях одно реле и на ток и на температуру)
Так же, подобное поведение может проявляться когда внутренний блок подает сигнал на отключение внешнего. Воздушный термистор регистрирует температуру в помещении ниже уставки и отключает внешний блок.
Это может происходить:
- при высокой температуре уставки - поставьте более низкую температуру на пульте
- при низкой тепловой нагрузке - происходит быстрое охлаждение воздуха в помещении
- при неисправности воздушного датчика
- при ложном срабатывании датчика, когда охлажденный воздух завихряясь попадает на вход внутреннего блока, например при использовании стороннего дефлектора (экрана) - ставят чтобы не дул на людей, когда не получается отвернуть поток при помощи штатных направляющих (жалюзи).
Трубки у уличного блока на улице обмерзают? Если обмерзают, значит проблема в отсутствии или недостатке фреона.
Как вариант требуется чистка наружно блока.
По внешнему блоку в итоге запускается или нет? Если компрессор не запускается, значит проблема хуже, уже нужно разбираться на месте