Обрыв линии в проводке.

Добрый день. Случился обрыв в квартире алюминиевого провода, который шел в комнате по цепи в другую комнату. Проводка старая алюминиевая, мастер обнаружил обрыв и там такая картина. Алюминиевый провод приходит в розетку, от нее идет медный провод в другую розетку и так по цепи. Медный провод в рабочем состоянии, но он пвс 2х1.5 замурованный в стене, прежними хозяевами. Обрыв алюминия починили, но смущает, что уложен ПВС 1.5 сечением под розетки. Конечно больше 3 квт в жилой комнате не достигало, но все же. Скажи пожалуйста, на ремонт средств нет в данный момент. Сколько такая проводка продержит еще, учитывая, что алюминиевая с начала постройки дома с 1978 года. Не случится ли пожар, если не перенапрягать розетки.

Только авторизированные пользователи могут оставлять свои ответы
Дата
Популярность
Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
3мес

Случиться ли пожар - это у Ванги надо спрашивать. Или у Павла Глобы с его женой.
А 1,5 меди нормально держат до 2,6 кВт. И может работать хоть до второго пришествия Христова.
Проблема обычно не в проводе, а в местах контакта и переходах - в розетках, в скрутках, что в распредкоробках, в выключателях.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
3мес

Если в эти розетки не будут включены мощный комп, обогреватель, чайник, утюг, пылесос 2 кВт - нормально будет. ПВС 1,5, без наконечников, неважно. Не все проволочки работают. Многие окислились и отвалились, не проводят.
Желательно : 1 Проложить в комнаты отдельную линию, минимум 2,5 , (можно заложить 4 мм кв монопроволочного провода, и потом ответвлять на каждую комнату 2,5 если могут быть включены 2 обогревателя, по 1 в каждой комнате); и сделать в комнатах отдельные силовые розетки, сдвоенные-строенные.
2 Протянуть провод от эл. щита к самой последней розетке в цепочке, и подключить питание от того-же автомата. Получится закольцованная проводка. Но... а) проводка в автомате не должна контачить (медь и алюминий). Дешевле вывести из автомата 2 монопроволочных 4 мм кв, и к ним подключить провОдки соединителем или винтами с 2-4 шайбами Гровера. На ноле в щите - медь и аллюминий тоже не должны прикасаться. И гровера тоже желательны, для аллюминия. б) На алюминий - ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО прицепить ферритовые кольца или ферритовые "орехи", пропустив провод сквозь них 2-3 петлями. Это сильно поможет при ударе молнии; при улучшении связи (мобила, Вай-фай, радио). Фильтры кладутся в негорючем месте (изредка нагреваются; крайне редко трескаются, но...) Так лепездричество будет приходить в розетки с 2 сторон, уменьшая возможные неприятности.(этот метод прокладки проводки массово применяют в Англии).

Аватар пользователя
Мастер
2мес

Сама по себе проводка бахнуть не может, все проблемы заключаются в местах соединений проводки (щиток, распред коробка, выключатели и розетки).
Просто проведите ревизию всех распред коробок и розеток а также не нагружайте ее более чем на 3кВт и используйте проверенное надёжное оборудования (хорошие автоматы, УЗО т.к заземления нету, если есть возможность поставьте УЗДП, вещь не лишняя будет в старой проводке, спасет квартиру если что-то будет искрить)

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
3мес

ПВС в местах разделки в розетки должен быть облужен либо опрессован в наконечник.
При нагрузке не более 2,5 кВт в сумме на все розетки, подключённые ПВСом, всё будет нормально.

Аватар пользователя
Оракул
3мес

ПВС в соединениях надо обжать в наконечники, отдельные жилки могут быть перебиты винтами или распушены и отгореть. Обжатому в наконечник под квадрат или под вилку- ничего не будет, стену под штукатуркой ты своими бытовыми нагрузками не нагреешь