Причины обратной тяги и плохой вентиляции в доме

1. Аэродинамика и направление ветра

  • Если в районе часто меняется направление ветра или дом стоит в ветреном месте, то ветер может создавать избыточное давление на выходе вентиляционной шахты.

  • Из-за этого свежий воздух задувается обратно в вентиляционные каналы и через них — в квартиры.

2. Неправильное устройство или засорение шахт

  • Вентиляционные шахты из кирпича (старые шахты) часто имеют неровности, трещины и частично забиваются мусором, пылью, паутиной.

  • Это снижает скорость и эффективность естественной тяги.

3. Металлическая труба с козырьком (зонт)

  • Иногда козырек или зонт на вентиляционной трубе препятствует нормальному выходу воздуха.

  • Если зонт не рассчитан по высоте и диаметру, или стоит слишком низко, он может создавать обратное давление.

4. Отсутствие притока воздуха

  • Чтобы воздух вытягивался, нужен приток с другой стороны — через окна, двери, щели.

  • Если дом герметичен (пластиковые окна без вентиляционных клапанов), приток воздуха уменьшается, и вентиляция не работает.

5. Конструкция дома

  • В 2-этажных домах естественная тяга слабее, чем в многоэтажках — высота шахты недостаточна для создания стабильной тяги.

  • В некоторых случаях из-за этого тяга может быть либо слабой, либо обратной.

Что можно сделать?

🚪 Установить клапаны притока воздуха

  • В пластиковые окна или стены — специальные вентиляционные клапаны для притока свежего воздуха.

  • Это обеспечит правильный обмен воздуха и улучшит тягу.

🧹 Проверить и прочистить вентиляционные шахты

  • Возможно, в них скопился мусор, паутина или другие препятствия.

  • Обратиться в ЖКХ или управляющую компанию с просьбой прочистить шахты.

🔧 Проверить конструкцию вентиляционной трубы и зонта

  • Возможно, козырек стоит неправильно — его можно заменить или снять.

  • Установить дефлектор или вентилятор для усиления тяги (механическая вытяжка).

🌬 Использовать механическую вытяжку

  • Установить в шахту вытяжной вентилятор с автоматическим включением, чтобы обеспечить стабильный воздухообмен.

Аватар пользователя
Ученик
1мес

Проблема в неправильной тяге из-за конструктивных ошибок вентиляции. В вашем случае металлическая труба с козырьком может создавать завихрения воздуха при ветре, из-за чего возникает обратная тяга. Также возможно, что кирпичные каналы засорены (сажа, мусор, гнёзда птиц) или недостаточно высоты для нормальной тяги. Проверьте, нет ли перекрытых соседями вентканалов (например, при самовольной перепланировке) — это нарушает баланс системы. Для диагностики вызовите специалистов по вентиляции: они замерят тягу, прочистят каналы и, если нужно, установят дефлектор на трубу (он стабилизирует тягу при ветре). Если проблема в недостаточной высоте трубы, её придётся нарастить. Временно можно поставить обратные клапаны на вентрешетки в квартире, но это полумера.