Собрал электро щит...
Ребят электрики, прошу посмотреть сборку щита, сам не электрик много инфы просмотрел, почитал кое что понял, но хотелось бы что бы электрик со стажем так сказать проверил правильность подборки автоматов и подключения.
База - частный дом 15 кВт, 3 фазы, на столбе приходной рубильник на 40А, далее счётчик и выход на дом уже 25А.
Завожу в дом через четырёх полосный диф с полосой N
Далее разводка на 3 группы по фазе на каждую. С группами под УЗО и отдельные Дифы на отдельные приборы.
Прикрепляю схему.

Дифы неправильно подключены.
Почему УЗО больше ,чем входной диф и дублируется защита ?
Почему на входе не поставить 40А?
И на вход я бы поставил автомат ,а не УЗО.
Это главные недочёты,а там уже мелкие не столь важны
3 фазы по скольку квт? и счётчик 3-хфазный или?