Как расчитать номинальный ток оборудования на ПС зная мощность трансформатора силового (их стоит 2 штуки)
как расчитать номинальный ток оборудования на ПС зная мощность трансформатора силового (их стоит 2 штуки) и напряжение на ПС? Спасибо!
каким образом учитывается 40% перегрузки Транса при расчете?
Если у потребителя - вторая категория электроснабжения, то расчёт ведём для одного трансформатора (второй, можно сказать , -в резерве ).
Для определения номинального тока нагрузки- мощность трансформатора делим на напряжение (линейное вторичное) и на корень из трёх. (хотя номинальный вторичный ток указан в паспортных данных трансформатора, в том числе и на шильдике) .
Если умножить на 1,4 то полужим максимаьный ток нагрузки.
Если потребитель третьей категории, то имеем в работе оба трансформатора, тогда усножаем всё на два.
Вопрос задан некорректно
Во-первых нужно знать установленную мощность всех электроприёмников (суммарная мощность всех приёмников)
во-вторых вычислить расчётную мощность (сущ. методы вычисления, это считают проектировщики)
По расчётной мощности выбирается мощность силового трансформатора, если у Вас их 2, то выбирается таким обраом, чтобы при отключении одного, второй обеспечил работу приёмников с допустимой перегрузкой
З. Ы.
Ну а если тр-ры уже стоят, значит всё было уже рассчитано
вт=в*а
физика 7 класс школа.
отсюдова мощность трансов делим на напругу питания и отнимае 40%