Нагревается провод удлинителя.

На работе в один удлинитель включены холодильник и печка, так как холодно по ночам( печка из тех, что похожа на батарею отопления, а внутри, насколько помню масло).Жрёт электричества неимоверно, но дело не в этом. При включении печки провод нагревается ТАК что начинает плавиться место соединения проводов(удлинитель самопальный от старого сменщика). Уже 3 месяца юзаю, каждый раз боюсь что загориться, но руки не доходят. Такой вопрос - кокой надо провод поставить на удлинитель, чтобы он не грелся? Насколько помню из курса школьной физики нагревание зависит от сечения и сопротивления? Надо взять толстый провод или лучше тонкий, чтобы не было такого нагрева? Заранее спасибо

p.s. Варианты купить новый не рассматриваются)

По дате
По Рейтингу
Аватар пользователя
Новичок
13лет

Провод должен быть не меньше 2,5кв. мм сечением, медный. Делать нужно срочно, а иначе возможен пожар, накой Вам такая смерть?

Аватар пользователя
13лет

2,5 квадрата и больше

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
13лет

Одного квадрата за глаза хватит.
Не забудьте про качественное соединение и допустимую нагрузку до удлинителя, надёжность автоматики на вводе.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
13лет

а мне мужчина на аваторке нравится...

Аватар пользователя
Гуру
13лет

складываешь мощности всех потребителей, допустим получилось 5000 Вт. Делишь на 220, получается 22,7 это ток. На 1 кв. мм. прикидываешь 10 ампер. 22.7/10=2.3 кв мм. Округляем в большую сторону - получаем сечение в 2,5 кв. мм. Как то так.