Top.Mail.Ru
Ответы
Аватар пользователя
6лет
Изменено
Аватар пользователя
Аватар пользователя
Аватар пользователя
Наука
+4

Непонятное с электричеством в квартире

Помогите понять возможную причину. Вчера включила утюг в сеть в комнате, и тут же светодиодные лампочки люстры стали еле светить при нагревании утюга. Когда он нагревался и отключался, лампочки горели как обычно. Постепенно яркость стала не на столько спадать. В это время была включена стиралка, свет на кухне 6 лампочек по 5вт, холодильник. Реле холодильника показывало 200, при включении утюга резко падало до 195 под конец глажки.
При работе 2х обогревателей так же чуточку притухал свет в квартире. Проводке в квартире около 10-12 лет. Счетчику столько же (полный ремонт квартиры).
Возможные причины? Опасно ли все это? Нужно ли вызывать электрика? Если вызывать, то что придется проверять: розетки или щит в подъезде или что-то еще?

Дополнен

Обогреватели с пятницы не включала. От стиралки они отдельно. Провод под стиралку отдельный

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Новичок
6лет

Не включай в сеть более одного мощного источника. Если работает духовка, то не стоит одновременно гладить.

ЗЫ Если автоматические предохранители регулярно не выключаются, то ничего страшного. Если же они часто срабатывают, то тогда надо искать причину этого в проводке, контактах и прочее.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
6лет

Нужно проверить все контакты в розетках и в щитке, такое не нормально.

Аватар пользователя
Высший разум
6лет

Несколько мощных приборов потребляют вместе большой ток, потери в проводах возрастают (и они греются!), напряжение падает. У холодного утюга сопротивление мало, и при включении утюга напряжение резко падает. По мере прогревания утюга его сопротивление возрастает, напряжение улучшается.
А вообще явная перегрузка сети, надо что-то делать. См. советы выше.

Аватар пользователя
Оракул
6лет

Н-да! Включила утюг, ну так..., ещё стиралка, холодильник, пару обогревателей...
До кучи не хватает сварки.

Аватар пользователя
Высший разум
6лет

В рпспредкоробке или прямо на автоматах щитка разболтался и подгорел контакт. Розетка виновата в последнюю очередь. Не ведут освещение через розетку...
Недалеко до пожара !