Можно ли убрать заземление розетки ?
Здравствуйте. Не работает три розетки, плохой контакт в распред коробке, которая похоронена, отсутствует ноль, на одной розетке даже зеленый провод не подсоединен. На других двух земля есть. На группе 5-6 розеток и все подключены АД. У меня был вариант поменять местами нулевой и зеленый провод в щитке, тем самым во всех розетках земля и ноль будет, кроме той, которая сейчас не работает. Так можно ?
Да, от полной безысходности, только промаркируй в щите синей изолентой, и УЗО или диф надо бы над этой линией.
А в сырых помещениях этот фокус заведомо смертелен, вообще по обстоятельствам смотри и не забывай о людях.
Яб конечно вскрыл бы распредку, может там ещё чего такого накосячили, ненавижу дилетантов, один сучёноктипа бригадир платить не хотел, много говорит, я у него инструмент забрал весь
так открой распределительную коробку и протяни новый кабель.
Вообще не понимаю, как можно было додуматься скрыть её под плитку, да ещё и без возможности доступа?! Почему не сделали плитку съёмной? Бля, да так же нельзя даже делать!
Скажу так - где один провод отгорел, там и второй отгорит, поэтому менять ноль с землёй бессмысленно. Уверен, что там какая-нить "колхозная" скрутка, даже не пропаянная.
P.S. лучше замени кабель, пока свою квартиру не спалил и соседей.
Если они в щите, то можно,
МОЖНО!!!!
В щитке перебросить на рабочий провод 0, а в розетке занулить, т. е. 0 соединить с землёй перемычкой. Если в приборе фаза пробьёт, то автомат сработает, а если 0 - безопасно.