Как завести фазу и ноль в гараж?
Хочу провести электричество в гараж, но не знаю как и куда подключить. В самом гараже все понятно, свой щиток с вводным автоматом, потом УЗО и потом автомат 16А на розетки и 10 на освещение. По прокладке провода и по подсоединению в распределительных коробках тоже понятно. Непонятно лишь как из щитка который на улице провести кабель с 3 жилами в сам гараж. И какого сечения должны быть провода в этом кабеле. Расстояние между щитком и гаражом, ну метр наверное.
В щитке автоматы следующих маркировок слева направо: С32, В16, В16, С50. Ну и снизу две розетки на 16А
самое простое - завести кабель с розеткой и воткнуть в одну из розеток, вообще ничего не надо будет добавлять.
скорее всего, это будет на 16 Ампер, т.е. 3,2 кВт, чего хватит почти на любой электроинструмент.
По фотографиям хитросплетений проводов в щитках на твой вопрос невозможно ответить.
"Чаще всего применяются такие виды кабеля для улицы, как:
СИП.
АВБбШв и ВБбШв.
NYY.
В качестве альтернативных вариантов могут использоваться – ПВС, ВВГ ВБбвнг, ПВ, АПВ, ПВ1 и прочие провода. Для наружной проводки кабеля применяются три способа – воздушный, по фасаду и подземный. При укладке электропроводки должны соблюдаться правила безопасности."
А также ВВГ и АВВГ, сечением 2,5 для меди 4 для алюминия.
У вас пришли 3 фазы на вводной автомат, и по фото ни хрена не понятно, куда они ушли. Предполагаю, что на счётчик, который стоит в отдельном коробе.
Ноль пришёл, как и положено, на нулевую шину, земля - на земляную.
В гараж вам хватит 4х4 либо 5х4 медь монолит.