Top.Mail.Ru
Ответы

Подключение двигателя треугольник/звезда.

К примеру, взят такой двигатель.
Можно ли его в трехфазной сети 380в с помощью контакторов сначала в звезду запустить, а потом треугольник?
Ведь для треугольника напряжение 220в должно быть, а у меня напряжение линейное 380в.

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Новичок
2мес

Этот нет, нельзя.

Этот в нашу сеть 0,4кВ можно подключать только в звезду.

Для плавного пуска по схеме звезда-треугольник в сеть 0,4 кВ (ака 380в) можно включать только двигатель
380/660в


Ваш же двигатель в треугольник можно включать только в сеть с фазным 127в.


Так что если нужен плавный старт , то либо через реостаты, либо через частотник

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
2мес

Двигатель этот подключается только так...
На 220 через трансформатор, когда заземление двигателя не требуется. Например на передвижных строительных машинах.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
2мес

На нём же написано, сколько в треугольнике и сколько в звезде.
Мне не верится что у вас межфазное 660 в.

Аватар пользователя
Оракул
2мес

Этот нельзя. Электродвигатель должен быть Т/З<=>380/660 В.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
2мес

И в чем дело? Если линия 380 то схема "звезда" в чем проблема?