Автомат до счётчика и после счётчика в частный дом

Нужен совет. Кабель заходящий в дом буду кидать 2*6. На ввод автомат на 32А. На счётчик тоже кабель 2*6 и с него в УЗО+ав. Правильно ли я буду делать и какое сечение нужно с счётчика на узо+ав и с узо+ав на остальную группу автоматов?

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Искусственный Интеллект
1мес

Щит учета с выключателем нагрузки ставь на улице.

В дом , до бокса с автоматикой защиты заводи кабель 6 мм.2. , им же можешь соединять АВ, но лучше использовать Шины соединительные однофазные (1п) гребенчатые.

Зачем тебе противопожарное УЗО? Просто установи его на нужную группу розеток.

Ошибки при подключении УЗО, которые лучше не допускать

Аватар пользователя
Оракул
1мес

С счётчика на общий автомат тоже 6 ку, далее перемычки между автоматами 6 ка.