Почему эл. Плита бьется током?
Розетка заземленна, а когда за плиту и за раковину возьмешься то щекотит пальцы. Как устранить? В чем причина?
Надо перепроверить наличие заземления в розетке . Потом проверить наличие контакта между заземляющим контактом вилки и корпусом плитки.
Но потенциал может появиться и на раковине -через трубы, тогда сложнее .
Для начала проверить горит ли неонка у индикаторной отвёртки при прикосновении к корпусу, к раковине или на нулевом и зазамляющем контакте розетки..
Значит хренова-то заземлена плита. Вам бы до кучи ещё узнать куда у вас заземление от розетки идет, и доходит ли оно как положено до земли
скорее всего так и есть. дело не в заземлении плиты, а в том что кто-то у вас в доме крадёт эл. энергию, используя трубы в качестве ноля. и ещё-тут советовали заземлить плиту за трубы отопления. это КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено! только в электрощит!
вилку в розетке переверни.
Если какой - то дибил подсоединил заземление на водопроводные трубы (сосед то есть) , а плита действительно заземлена, то может бить током не плита, а раковина... .
Поэтому ЗАПРЕЩЕНО подключать заземление на водопровод и отопление... .
Либо и впрямь плохо плита заземлена...