При подключении трансформатора в сеть, выбило автоматы. В чём может быть причина?
Есть трансформатор Viking B-2 из ИБП, при подключении его в сеть, выбило автоматы в доме. Сетевой шнур подключал к чёрному и желтому проводам. Так же есть похожий трансформатор (второе фото), тоже Viking B-2, только поменьше размером, который работает без проблем, 220 вольтовая обмотка на нем это черный и желтый. Возможно ли, что на большом трансе она от других проводов идет? Проверить мультиметром нет возможности, т. к. он накрылся (
Скорей всего пусковой ток. И включение "удачно" попало в пик фазы. Надо сопоставить его мощность с током и нагрузочным типом автомата. Старые дешёвые АВВ со временем имеют свойство "слабеть".. Следующие 10 включений скорей всего будут удачны. Пока снова в пик не попадёшь !
Это кроме банального КЗ самого трансформатора..
Включи его через лампу накаливания (не менее 100W! Желательно больше). Убедись, что рабочий! Пойдёт утюг, обогреватель, чайник.. Любая НЕ реактивная нагрузка..
Низкое сопротивление обмотки. Чтобы безопасно проверить трансформатор, подключай его к сети через лампу, в разрыве одного провода. Тогда никто не пострадает. Элементарных вещей не знаешь?
ты бы для начала обмотки мультиметром померял
Похоже это транс от бесперебойника…
Он на 12 В 50Гц
значит вместо первички включил вторичку, и это не импульсник, а обычный трансформатор