Какие автоматы выбрать для электрощитка

Инна Григорьева Ученик (51), открыт 3 дня назад
Здравствуйте. Если в частном доме проложен медный кабель 3*1,5 для розеток мал мощности то автомат какого номинала допустимо использовать в эл щитке ?
7 ответов
Кирилл Искусственный Интеллект (121994) 3 дня назад
"В частном доме... 1.5 для розеток..." - любой, хуже уже не сделаешь.
Владимир Петров Искусственный Интеллект (331654) 3 дня назад
Розетки 16А , а свет 10 А.. по поводу провода на розетки обычно берут 2,5
Инна ГригорьеваУченик (51) 3 дня назад
Спасибо , а для розеток кабеля 2,5*3 лучше 20 или 25А? И там еще бывают буквы В,С на самих автоматиках , это тоже имеет значение?
Николай Р Мудрец (18115) Инна Григорьева, я уже давал инфу, какие номиналы АВ для какого сечения провода. У вас провод 1, 5 кв.мм замурован в стене и плохо охлаждается. АВ для него 10А максимально. Есть люди, отрицающие информацию, которая им не удобна. Вам нужна безопасность или самоуспокоение? Вот ссылка на ответ: https://otvet.mail.ru/answer/1739626735 В ней ссылка на статью. Там есть про "буквы В,С" (токи короткошго замыкания) И про токи перегрузки: Токи условного нерасцепления (1,13·In) Токи условного расцепления (1,45·In) Из-за них и устанавливают на провод сечением 1,5 Кв. мм АВ на 10А на 2,5 кв.мм АВ на 16А. и так далее. "а для розеток кабеля 2,5*3 лучше 20 или 25А?" Лучше 16А. Так беопаснее. Вот снимок части статьи: Годы идут, люди забывают... Не вы, так кто-то другой пожар устроит...
Инна ГригорьеваУченик (51) 3 дня назад
А вот скажите еще , номинал автомата также не зависит ли от количества розеток к нему подключенных ? Допустим группа из 5 розеток или из 10 -и там и там достаточно одного на 10А ?
Николай РМудрец (18115) 3 дня назад
"Какой то ужас" - По УЗО не думали?
Это защита от поражения эл. током и утечек, вызывающих пожары.
Подбор УЗО:
https://otvet.mail.ru/answer/2068565374
Там много ссылок.
Щит выбирают с запасом, потому что ещё есть УЗМ (отключает при повышенных/пониженных напряжениях. Настраиваемое время задержки включения спасает компрессоры холодильников и кондиционеров),
УЗДП от пожаров при искрении в проводке.
https://otvet.mail.ru/answer/2058548026

У меня всё это в щите постепенно установлено.
Места уже нет, а ещё монитор сети приглянулся
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=D52-2066&l10n=ru&lr=213
Инна Григорьева Ученик (51) Николай Р, Я надеялась на специалиста , сама в этом не понимаю
Николай РМудрец (18115) 3 дня назад
"в частном доме проложен медный кабель 3*1,5 для розеток мал мощности" - малой мощности?
И никто никогда не включит мощную нагрузку?
Всё забывается самими хозяевами, строителями, которым нужно подключить тепловые пушки или сварочный аппарат...
Поколения меняются. Одни уходят, другие рождаются...
"в частном доме" - дом из чего?

В деревянных строениях скрытая проводка не запрещена.
Но провода должны проходить в сплошных металлических трубах и соединения сделанных в металлич. коробках.Толщина стенки не менее 0,5 мм.
И проложены ПО негорючему основанию.
То есть ПО гипсокартону, а не в нём.
Это требование пожарных.
Металлорукав не сплошной и сделан из ленты толщиной 0,3 мм.
Это защита от мышей, которые в частных домах любят грызть изоляцию и устраивать замыкания и пожары.
Aleksandr Искусственный Интеллект (160918) 3 дня назад
Для таких линий номинальный ток защиты автомата 10А.
Hero of the day Искусственный Интеллект (388751) 3 дня назад
Естественно номиналам 10 А.

Маловато 1,5 мм2 на линию розеток !

Минимум 2,5 мм2., с установкой Автоматического Выключателя (АВ) 16А.

Для кабеля сечением 4,0 мм2., АВ 25 А.

Автоматический Выключатель (АВ) Подбирается по сечению кабеля ! Именно он отвечает за его безопасность и долголетие.
Кабель выбирается по нагрузке.

Почему лучше ставить автоматы с характеристикой “В”?


Автомат 25А на 2,5 мм2 – древняя русская традиция? Рассказ электрика


Собираем бюджетный, но максимально безопасный щит в квартиру
Огонька не найдётся? Искусственный Интеллект (127020) 2 дня назад
Медь 1,5 мм² – если проводка закрытая, максимальная токовая нагрузка 15А, если открытая – 23А. Автомат на 13А и 20А соответственно.