Электротехника и электроэнергетика
Однофазный трансформатор подключен к сети напряжением 380 В. Ток первичной обмотки I1=5 A. Активная мощность Р2=1444Вт. КПД трансформатора 95%. Чему равен коэффициент мощности первичной цепи.
По дате
По рейтингу
Дано:
U1 = 380 В
I1 = 5 A
P2 = 1 444 Вт
КПД = 95% или η = 0,95
________________
cos φ - ?
Полная мощность первичной обмотки:
S = U1*I1 = 380*5 = 1900 В*А
Активная мощность первичной обмотки:
P1 = P2 / η = 1 444 / 0,95 = 1520 Вт
Коэффициент мощности:
cos φ = P1 / S = 1520 / 1900 = 0,8